Инъекционная гидроизоляция

0
Марина
Доброго времени! Хотелось бы узнать вы сами какие-то рекомендации могли бы дать по инъектированию. В данный момент мы разрабатываем проект на основе обследования, в нем прописан пункт: горизонтальная гидроизоляция методом инъекции.
Администраторы
0
Активный участник
Марина, добрый день!
Опишу Вам технологию проведения отсечной или инъекционной гидроизоляции проникающего действия сухими смесями марки Кристаллизол W12 Кистевой. Если будут вопросы, пишите info@skgsk.ru или звоните 8 (495) 660 35 15

Кистевой гидроизоляционный материал проникающего действия. Используется для устранения активной фильтрации воды через поры бетона, наносится кистью или краскопультом для густых смесей. Проникновение зависит от пористости конструкции и глубины смачивания бетона, от10 до 60 см.
Инъекции под давлением рекомендуется применять для обработки очень влажных кладок.
Диаметр шпуров должен составлять 25–30 мм. Шпуры бурят под углом 45-60°. Расстояние между центрами шпуров должно составлять примерно 25–30 см. Шпуры должны не доходить до наружной поверхности противоположной стены примерно на 5 см.
Для обработки плотных, плохо впитывающих материалов, а также для повышения надёжности выполняемой отсечной гидроизоляции, рекомендуется бурить два ряда шпуров (один выше другого на 8 см), со смещением центров шпуров относительно друг друга (т.е. в шахматном порядке).
Для впитывающей кладки из кирпича или природного камня следует бурить шпуры в камне, а при плотной бутовой кладке — в швах. При обработке стен толщиной более 60 см, а также в углах зданий шпуры следует располагать с обеих сторон стены.
Инъекции производят через специальные пакеры под давлением 0.2–0.7 МПа.
Инъекцию средства Кристаллизол W12 Кистевой можно заканчивать при появлении вокруг шпура, в который подаётся материал, мокрого пятна округлой формы. Это происходит, как правило, через 10–15 минут после начала инъекции.
При обнаружении гидроопробыванием в стенах дефектов (открытых швов, трещин и полостей) шпуры предварительно заполняются суспензией гидроизоляционного материала Кристаллизол Шовный способом описанным в технологической карте (расшивка и гидроизоляция швов).
После инъекционных работ необходимо обработать швы конструкции и поверхность от шпуры до пола и по полу на 150-200 мм от стены материалом Кристаллизол W12 Кистевой или Кристаллизол W12 (см. технологическую карту). Схему могу скинуть на почту
 
Доступ закрыт.
  • Вам запрещено отвечать в темах данного форума.